# WIZ510SR-RP TCP server 모드 이용

## Question

Asked by fire0105 on 2024-09-26 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

WIZ510SR-RP 모델을 구입했습니다. network configuration을 이용해서 사설 IP로 변경했습니다.

ping 나가는 것도 확인했습니다. TCP server 모드로 설정은 되어있고, local port는 5000으로

되어있습니다. server method에서 포트를 확인해보면 50001이 열려 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

그런데 5000포트는 열려있지 않네요. 방화벽은 없습니다. 현재 Channel #0의 Status는 ATMODE입니다.

네트워크 통시을 통해서 시리얼 장치를 제어하고 싶습니다.

## Replies

### Reply 1 by Alan, 2024-09-27

안녕하세요.

ATMODE로 설정이 되어 있어서 그런 것 같습니다.
SW3가 왼쪽으로 되어있지 않으신가요? 그렇다면 오른쪽으로 변경 부탁드립니다.

감사합니다.

---