# WIZ750SR-485모듈 연결방법 문의(사진첨부)

## Question

Asked by hum215 on 2025-08-22 in Ethernet Chips.

ESP32보드에서 WIZ750SR-485모듈과 연결은 정상적으로 이루어지는데 (보드 시리얼출력결과 연결됨) 전기계측기의 데이타를 못읽는 상황이에요 전기계측기와 WIZ750SR-485모듈과의 통신이 안됨

아래 그림처럼 연결했는데 수정할부분이 있음 알려주세요~~ (전기계측기와 WIZ750SR-485모듈간의 연결만 봐주세요)

감사합니다.

![](https://maker.wiznet.io/upload/ckeditor5/13082173%5F1755880346%2Epng)

Attachments:

- [스크린샷 2025-08-22 163110.jpg](https://maker.wiznet.io/forum/getAttach.asp?aidx=284)

## Replies

### Reply 1 by Lihan__, 2025-08-25

안녕하세요 WIZnet 입니다.

첨부주신 사진만으로 정확한 원인을 판단하기가 어렵습니다.

아래와 같은 사항을 확인해 주세요.

전달 주신 사진에서는 GIMAC || PLUS 라는 제품과 연결하신 것으로 보여지는데, Half Duplex 방식을 지원하는 지 확인해주시고 적절 한 방법으로 배선을 하였는지 확인해주세요.

전달 주신사진상에서 TX+, TX-, RX+, RX-로 보이는데, 혹시 해당 장비가 FULL Duplex방식은 아닌지 확인해보세요. 750SR은 Half Duplex 방식을 이용하고 있습니다.

혹시 다양한 방식의 통신을 지원하는 장비라면, RS-485 Half Duplex 방식으로 선택하여 통신 하는방법을 해당 장비의 제조사측으로 확인해 주시고 가이드를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다.

배선이 잘 이루어져 있다면, 750SR 과 해당 장비의 RS485의 통신 속도가 동일하게 잘 설정 되어있는 지 확인 해보시고, 오실로스코프를 이용해서 실제 정상적인 통신 신호가 발생하는지 확인 해보시면 도움이 될 것 같습니다.

감사합니다.

### Reply 2 by Alan, 2025-08-27

안녕하세요.

이미지에서 계측기와 485모듈간의 시리얼 통신이 문제시라는 것이죠?
아마 설정값에 문제가 있었을 것 같습니다.

빠른 확인 원하신다면
Docs 사이트 오른쪽 하단의 파란색 Channel talk 버튼을 클릭하시고 말씀해주시면 감사하겠습니다.

---