# WIZ750SR-105 시리얼 통신 문제

## Question

Asked by jaypark on 2021-08-25 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

안녕하세요, WIZ750SR-105을 구매하여 테스트 하고 있습니다.

현재 다음과 같이 구성을 하였습니다.

[![image](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/2/25191c3073ecdb6846abb4522255b012e6584b70.png) image917×449 4.31 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/2/25191c3073ecdb6846abb4522255b012e6584b70.png)

<https://drive.google.com/drive/folders/18vT2TbdWmo-RZ3YjZ5Zhv56RioXgTp48?usp=sharing>
(신규 가입자는 사진 1개밖에 못 올려서 구글드라이브에 업로드 하였습니다…)

업로드한 사진처럼 UDP로 구성하였을때 PC–> Module UDP통신으로 보냈을 때는 Serial Port에서 데이터가 잘 오지만 Serial Port에서 데이터를 내보냈을 때는 PC에서 못 받는 현상이 있습니다.

TCP에서는 잘되었는데 유독 UDP에서만 그러네요… 해결 방법이 궁금합니다.

## Replies

### Reply 1 by louis, 2021-08-27

안녕하세요

[![image](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/3/35010fd3f345096de65cd7086b5092a95f6476f7.png) image933×743 50.1 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/3/35010fd3f345096de65cd7086b5092a95f6476f7.png)

Configuration Tool 에서 UDP를 설정하시려면
Remote host/port를 PC의 IP주소와 port번호에 맞게 설정해주시면 UDP에 연결하실 수 있습니다

감사합니다.

### Reply 2 by jaypark, 2021-08-27 (in reply to reply 1)

IP주소를 PC 랜카드와 맞추고 포트를 Local과 Remote 모두 5000번이 아닌 다른 포트를 이용했더니 해결이 되었습니다.

추후에 같은 문제를 가지고 있는 분들은 참고 하세요.

---