# W5500S2E-S1 LINK 안됨

## Question

Asked by yhh on 2021-03-05 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

W5500S2E-S1 모듈을 이용하여 사용중에 있는데…

PC와 연결 하여 사용 할 때는 연결이 잘되고 문제 없이 동작 합니다.

그러나 PLC와 연결 하니 LINK자체가 안됩니다.

기본적인 설정
IP, MAC, GateWay, DNS Server, Port는 확인 하였으나 문제 없습니다.

그래서 타사 제품 중 W5200을 이용한 ECM5200-UART라는 컨버터 모듈을 이용하여 테스트 하니

동일 설정에서 문제 없이 연결 됩니다.

혹시 제가 추가로 검토하거나 설정 하여야 하는 부분이 있는지 도움 부탁 드립니다.

## Replies

### Reply 1 by irina, 2021-03-08

LAN Cable을 다이렉트 케이블로 변경해서 확인부탁드립니다.

### Reply 2 by yhh, 2021-03-08 (in reply to reply 1)

제가 다이렉트 케이블로 테스트를 하고 있었는데… 크로스 케이블로 변경 하니깐… 연결 되네요~

---