title: "WIZ550S2E Remote Port 관련 문의"
url: "https://maker.wiznet.io/forum/14039"
markdown_url: "https://maker.wiznet.io/forum/14039/md"
type: "Forum topic"
category: "Serial-to-Ethernet & ConfigTool"
author: "mon93"
created: "2020-10-20T07:15:38+09:00"
last_activity: "2020-10-22T04:06:39+09:00"
language: "ko"
views: 487
replies: 3
source: "WIZnet Makers forum (https://maker.wiznet.io/forum/)"
---

# WIZ550S2E Remote Port 관련 문의

## Question

Asked by mon93 on 2020-10-20 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

안녕하세요.
UDP mode를 사용하여 PC&lt;->WIZ550S2E로 구성 하여 테스트 중입니다.

[![수신후](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/f/f907d4da656701c2c7ba88bb1147df44466d91e6.jpeg) 수신후870×960 158 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/f/f907d4da656701c2c7ba88bb1147df44466d91e6.jpeg)

1.PC 설정 상태

- ip ; 192.168.11.10
  2.WIZ550설정은 그림과 같이 설정

- PC에서 WIZ550의 ip와 포트 5000으로 데이터를 송신 하면 WIZ550의 Remote Port가 5001에서 다른 Port로 변경이 되어 있습니다.
  -와이어샤크 프로그램을 통해 패킷정보를 보니 Remote Port가 송신시 소스 Port로 변경이 된는것 같습니다.

- Remote Port가 변경 되지 않는 방법이 궁금 합니다.

## Replies

### Reply 1 by viktor, 2020-10-21

안녕 하십니까,

현재 FW에서 WIZ550S2E의 Remote port 자동으로 변경하게 설계 되어있습니다.

### Reply 2 by mon93, 2020-10-21 (in reply to reply 1)

안녕하세요.
고정으로 사용하는 방법은 없나요?

### Reply 3 by viktor, 2020-10-22

안녕 하십니까,

현재 고정으로 사용하는 방법 없습니다.

감사합니다.

---