# wizfi360 default baud rate 관하여

## Question

Asked by Member 11140 on 2020-07-28 in Wireless.

wizfi360의 기본 baud rate는 어떻게 되나요?

현재 stm32f407 + 버퍼 + wizfi360 이렇게 구성되어있는데

115200 으로 통신하니 UUUUUU 이런 값이 나오는데

응답할 수 없는값이 전송되면 ERROR 이렇게 반환되는게 맞나요?

## Replies

### Reply 1 by austin, 2020-07-28

안녕하세요.

WizFi360의 default baudrate 115,200입니다.

AT+UART_CUR / AT+UART_DEF를 사용하여 baudrate 변경 혹은 확인을 할 수 있습니다.

AT command는 하기 link를 참조 바랍니다.
<http://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/products:wizfi360:wizfi360ds:wizfi360_atset_v107.2k.pdf>

지원하지 않는 AT command 혹은 잘못된 parameter가 입력이 되었을 경우에 ERROR를 반환합니다.

---

Source: https://maker.wiznet.io/forum/13961