# wiz107sr configuration tool ver1.4.4.1접속문제

## Question

Asked by any216 on 2020-03-13 in General.

wiz107sr configuration tool ver1.4.4.1접속문제 입니다.

tool에 Search를 하여 UDP broadcast는 접속이 잘 됩니다.
TCP unicast로는 접속이 되지 않습니다. 192.168.11.x 접속이 안됩니다.
에러메세지는
‘연결된 구성원으로부터 응답이 없어 연결하지 못했거나, 호스트로부터 응답이 없어 연결이 끊어졌습니다 192.168.11.1:5000’ 입니다.

다른 시리얼 통신 프로그램으로 시리얼 통신 환경 설정 정상 동작 합니다.
TCP접속만 안됩니다.
공장초기화, 윈도우 방화벽 해제 다 해 봤습니다.
도움 부탁드립니다.

## Replies

### Reply 1 by becky, 2020-03-17

TCP unicast의 경우 107SR의 IP를 정확히 적으셔야 사용이 가능합니다.
![image](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/1d4019a68424df989c6848a5294a7b67d2ad762b.png)
IP를 별도로 변경을 하지않으셨다면 위와같이 192.168.11.2(default IP)를 적으시면 됩니다.

---