title: "[WIZ750SR-RS232] new configuration tool 사용시 Apply Setting 이 되지 않습니다."
url: "https://maker.wiznet.io/forum/13661"
markdown_url: "https://maker.wiznet.io/forum/13661/md"
type: "Forum topic"
category: "Serial-to-Ethernet & ConfigTool"
author: "esack1115"
created: "2020-01-21T04:07:01+09:00"
last_activity: "2020-01-21T05:15:32+09:00"
language: "ko"
views: 636
replies: 1
source: "WIZnet Makers forum (https://maker.wiznet.io/forum/)"
---

# [WIZ750SR-RS232] new configuration tool 사용시 Apply Setting 이 되지 않습니다.

## Question

Asked by esack1115 on 2020-01-21 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

안녕하세요.

Configuration tool 관련 문의드립니다.

새로운 Configuration Tool 이 있는 것을 확인 하고
Wiz750SR 과 NEW config tool wizconfig-V1.1.0. exe 를 사용해 보니 정상
동작을 하지 않습니다.

기존에는 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.4.1 을
사용 하였고 serach, setting, reset 등 모든 기능이 정상 동작을 하였습니다.

Configuration Tool 만 new version 인 wizconfig-V1.1.0 을 사용 하였는데요.
search 는 됩니다. 읽어온 값들도 정상 입니다.
하지만 IP 끝자리 하나만 바꾸고 적용 하려고 Apply Settings 을 누르면
Invalid parameter. Please check the value. 경고 창이 뜨는 상황입니다.

기존에 쓰던 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.4.1 Tool
은 정상적으로 적용이 되고 문제가 없는 상황입니다.
new version 인 wizconfig-V1.1.0 을 사용 하려면 다른 조건이 있는건가요?
펌웨어 버전 이라던가요.

확인 좀 부탁 드리겠습니다.

## Replies

### Reply 1 by becky, 2020-01-21

3.0.4 이상 펌웨어 버젼부터 정상 동작하는것으로 확인됩니다.
가능하시면 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool 로 최신버젼 펌웨어로 업데이트하시고 wizconfig tool을 사용하시기 바랍니다.

---

Source: https://maker.wiznet.io/forum/13661