# [WizFi250] IDLE LINE DETECTION 으로 통신시 문의

## Question

Asked by freeddr on 2019-06-18 in Wireless.

[WizFi250] Stm32f765와 연결시 stm의 Uart 설정을 IDLE LINE DETECTION 으로 하면 wizfi250의 시리얼 데이터가 중간에 끊기는 현상이 있습니다.(데이터가 사라지지는 않고 다음에 계속 데이터가 전송이 됩니다.) 데이터를 연속으로 받지는 못하는건지요?

## Replies

### Reply 1 by ssekim, 2019-07-01

아래 말씀하신 중간에 끊기는 현상에 대해서 조금 더 자세한 설명 부탁 드립니다.

(MCU에 따라 달라질 수 있겠지만) WizFi250으로 115200의 Baud Rate라면, 시리얼 데이터의 Loss는 발생하지 않았습니다.

“중간에 끊기는 현상” 또는 "데이터를 연속으로 받지 못한다"는 의미가 어떤 상황인지 구체적으로 설명 부탁 드립니다.

### Reply 2 by freeddr, 2019-07-02 (in reply to reply 1)

IDLE LINE DETECTION으로 통신을 하면서 한개의데이터(데이터 길이가 10개든 100개든)를 받을때 데이터를 읽다가 데이터가 없는 타임을 인식하게끔 해놓았는데요. Wizfi250 의 경우 stm에서 인식 하기를 끊어서 인식을 하더라구요 만얀 예를 들면 Load~~~\r\n hihihi 이런 메세지가 들어 온다면 Load~ 에서 stm 에서 끊겼다고 인식을 하고 다음 메세지로 ~~\r\n hihihi 가 들어 온다거나 그렇습니다. 데이터의 Loss는 없습니다. 끊긴다느니 연속으로 받지 못한다는 표현이 잘못 되었을수도 있겠지만 표현 방식을 잘 몰라 이렇게 적었습니다.

### Reply 3 by ssekim, 2019-07-02

시리얼 데이터의 전송에서는 이런 상황이 흔히 발생할 수 있다고 보셔야 합니다.
이는 WizFi250의 문제로 보기는 어렵고, 엄밀히 말하면, IDLE-LINE-DETECTION과도 무관합니다.

WizFi250이 “12345” 데이터를 연속으로 보낸다고 하더라도,
STM MCU의 동작 상황에 따라
“123” “45”
" 12345"
“1” “2” “345”
등등 다양하게 수신될 수 있다고 보셔야 합니다.

---

Source: https://maker.wiznet.io/forum/13362