# [WizFi210/220] 웹서버 헤더 요청 관련 질문

## Question

Asked by Deborah Choi on 2018-02-12 in Wireless.

현재 WizFi220 모듈을 클라이언트로 웹서버에 GetMethod를 통한 해더요청을 하고 있습니다.
Uart통신으로 AT Command를 보내고 테라텀 시리얼 포트 연결로 응답을 확인하고 있습니다.

![](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/5/5de8b3c45cc8e1be65651eb25e8037000e3b9f90.png) [Hello world – 21 May 15](https://wizdaniel.wordpress.com/2015/05/21/wizfi210_get/comment-page-1/#comment-40)

![](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/c/c23a4ef9ffc7a159fe1db8d42fa0ed39ce2a4d4e.png)

### [WizFi210으로 GET mothod 를 사용해 웹서버 DB업데이트 하기](https://wizdaniel.wordpress.com/2015/05/21/wizfi210_get/comment-page-1/#comment-40)

WizFi210으로 GET mothod를 이용해 데이터를 웹서버 DB에 저장하고 읽기

위 블로그에 포스팅 된 내용대로 AP 연결에 성공한 후 at+nctcp 명령어를 통해 Host에 접속하는 것 까지 확인이 되었습니다.

질문을 드릴 부분은
GetMethod를 전송하는 부분에서 esc 를 누르라는 의미가 AT command를 보내듯 유아트 통신을 통해 0x1B 헥사값을 전송하라는 의미인가요? 서버로 부터 아무런 응답도 오질 않아 질문드립니다.

[![1](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/e/eb81a710ebfd256e2aae34674a83dc376e76507f.PNG) 11251×490 36 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/e/eb81a710ebfd256e2aae34674a83dc376e76507f.PNG)

같은 방법으로 테스트 하기위해 ESC S0 HELLO ESC E 를 전송했을 때는 Disconnect 응답을 받았습니다.

- 더불어 Wizfi 어뎁터 자체의 이름을 지정할 수 있는 지의 여부도 여쭙고 싶습니다.

## Replies

### Reply 1 by irina, 2018-02-13

안녕하세요!

유선으로 말씀드린 것 처럼, Hercules라는 시리얼 툴을 이용하여 외부 서버에 요청하여 응답 받는것 확인 했습니다.

[![image](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/e/e5e4be4e9e29707501f537c3eaa1438d492bf60f.png) image628×564 14.7 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/e/e5e4be4e9e29707501f537c3eaa1438d492bf60f.png)

개행은 $0d$da로 변경하신 후, 해더 마지막에는 종료를 알리기 위해 개행을 2번 추가 하도록 합니다.

아래와 같이 커맨드를 구성하신 후, F1 → F2 → F1 → F3 순으로 실행하면 위와 같이 응답 받는 것 확인 하였습니다.

감사합니다.
김성태 드림.

### Reply 2 by Deborah Choi, 2018-02-13 (in reply to reply 1)

답변 감사합니다. 지정해 주신 포맷대로 전송하였으나 쿼리문의 개행마다 데이터가 보내져 [ERROR : INVAILD INPUT] 응답이 옵니다…

[![2](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/9/943b5ce71027e8c5d797b1bc660ba43b2c4444dd.PNG) 2615×692 7.29 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/9/943b5ce71027e8c5d797b1bc660ba43b2c4444dd.PNG)

### Reply 3 by Deborah Choi, 2018-02-13 (in reply to reply 1)

혹시나 해서 나머지 AT Command도 함께 첨부합니다.
소켓을 열고 GET METHOD를 인식을 못하니 시간이 꽤 흐른 후 소켓 에러가 응답으로 옵니다

[![3](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/11a5d227b0a2eece870f3a613842376c5cd6083f.PNG) 3725×1159 23.2 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/11a5d227b0a2eece870f3a613842376c5cd6083f.PNG)

### Reply 4 by irina, 2018-02-13

안녕하세요!

[![image](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/c/cd2df09bce07ae8ee375cc697f04cdbad9b4b5f1.png) image653×593 20.2 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/c/cd2df09bce07ae8ee375cc697f04cdbad9b4b5f1.png)

위와 같이 CR/LF Enable을 체크 해제하고 실행하면 응답 받는것 확인하였습니다!

감사합니다.

### Reply 5 by Deborah Choi, 2018-02-13

연이은 질문 죄송합니다…
위와 같이 설정 해 보았으나 같은 응답이 옵니다.

혹시 한바이트 씩 명령어를 처리하도록 클라이언트에서 처리하였는데
그와 관련이 있을 수도 있나요?

[![4](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/1de97390d177207bd826806475d962a8aadc9f51.png) 4711×700 20.4 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/1de97390d177207bd826806475d962a8aadc9f51.png)

### Reply 6 by Deborah Choi, 2018-02-13

![5](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/4/447bf9c2b4b381c40e123284b7fc6fbb95afdd06.PNG)

### Reply 7 by irina, 2018-02-13

안녕하세요,

![](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/43a26b/48.png) Deborah_Choi:

> 혹시 한바이트 씩 명령어를 처리하도록 클라이언트에서 처리하였는데
>
> 그와 관련이 있을 수도 있나요?

→ 혹시 클라이언트는 WizFi250이랑 연결된 MCU를 말씀하시는건가요!?
전체적인 구조 설명 부탁드립니다!

추가적으로, AT+NCTCP=52.106.120.77,80 이후에
[CONNECT 숫자] 라는 응답을 받으실 텐데요,

해당 숫자는 소켓 번호를 의미하며,
이때의 숫자를 S다음에 입력하여야 합니다.

[![](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/11a5d227b0a2eece870f3a613842376c5cd6083f.PNG) 725×1159 23.2 KB](https://maker.wiznet.io/forum_uploads/wiznet/original/2X/1/11a5d227b0a2eece870f3a613842376c5cd6083f.PNG)

예를들어, 아까 첨부해주신 사진에서 [CONNECT 0] 이라면
S0GET~으로 커맨드를 보내야합니다!

감사합니다.

---