# 7500 tcp/ip software 사용 가능 여부 질문

## Question

Asked by show567 on 2017-11-16 in MCU & Boards.

안녕하세요 박정부 입니다.

W7500 관련 질문이 있어 메일 드립니다.
저는 7500을 가지고 tcp, ip, mac 관련 Study 를 진행중 인데요.

TCP Establish 이후 Data를 받았을 때 Buffer 를 통해 각 TCP, IP, 그리고 MAC 의 data를 software로 읽을 수 있는지 궁금합니다.
hardware로 MAC 만 이용하고 tcp/ip 를 software로 사용할 수 있는지 확인하고 합니다.

답변 부탁 드리겠습니다.

감사합니다.

박정부 드림.

## Replies

### Reply 1 by Edward, 2017-11-20

안녕하세요.

기본적으로 W7500이든 저희 칩들은 초기 initial 과정을 지나고 내부 Register에 모듈의 MAC address, IP address가 저장됩니다.

원하시는 펌웨어 구현 시 해당 레지스터 값을 읽으면 확인이 가능합니다.

Datasheet를 활용해서 해당 레지스터를 찾아보시면 될 것 같습니다.

감사합니다.

---