# [WIZ550web] 시리얼통신 문의

## Question

Asked by youngjongkim on 2017-02-17 in General.

안녕하세요.

wiz550web에서 시리얼 통신에 문의가 있습니다.
wiz1x0sr, wiz107sr과 같은 시리얼 통신을 할 수 있습니까?
wiz550web의 web page(index.html)에서 시리얼 통신을 위한 port 설정이 없고
serial data 텝에 send만 할 수 있고 received data란에 수신된 data가 나오지 않습니다.
Web page의 “Digital I/O Status” 텝에서 IO 상태가 변경시 업데이트 되진 않고 explorer를 종료후
다시 열어야만 업데이트 됨니다. 다시보기(F5)로 업데이트된 정보를 볼수 있습니까?
java로 된 configulation toll에서도 port는 지정할 수 없고 ip만 설정 가능합니다.

1. wiz107sr과 같이 SerialToLan 방식의 통신이 가능합니까?

2. Digital IO status를 업데이트 할 수 있습니까?

3. web으로 serial data 수신방법을 알려주시기 바랍니다.

감사합니다.

## Replies

### Reply 1 by Edward, 2017-02-20

안녕하세요.

답변드립니다.

1. wiz107sr과 같이 SerialToLan 방식의 통신이 가능합니까?
   → 가능하지만 별도로 코드 구현이 필요합니다. WIZ550web의 경우 Application module입니다. serial to ethernet 타겟으로 나온 디바이스가 아닙니다.
   → 기본적으로 제공드리는 wiz550web 코드는 웹 서버로 설정되어 동작을 하게 됩니다.
   → 현재 serial 기능을 테스트하는 방법은 웹 페이지에서 serial Data 탭에서 확인하는 방법이 전부 입니다.

2. Digital IO status를 업데이트 할 수 있습니까?
   → 가능합니다. 현재 WIZ550web 어떤 버전을 사용하고 계시는건가요?
   → 하드웨어 V1.0 버전과 V1.1의 펌웨어는 다르다는 점 알아주셔야 합니다.
   → V1.0 하드웨어는 V1.x 대의 펌웨어를 사용하셔야 하고, V1.1 하드웨어는 V2.x 대의 펌웨어를 사용하셔야 합니다.

3. web으로 serial data 수신방법을 알려주시기 바랍니다.
   → UART1로 통신을 하시면 됩니다.
   → UART2는 전용 Command line 통신입니다.
   → 웹페이지에서 보내는 Serial Data는 Ethernet으로 WIZ550web으로 들어갑니다. Receive의 경우, WIZ550web의 Serial(UART1)에서 보내야 합니다.

감사합니다.

---

Source: https://maker.wiznet.io/forum/12154