# Re: WIZ550S2E / Serial 문의

## Question

Asked by jeho on 2015-10-23 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

Postby jeho » Fri Oct 23, 2015 4:32 pm

문의 주신 내용을 살펴본바 설정에 이상은 없어 보입니다.

시리얼 데이터 입출력이 안될때 아래 상황을 다시 한번 확인 해주세요.

1. LED 점멸

- STAT 1 LED : 전원 인가 후 주기적 점멸 → 주기적으로 점멸이 되나요?\

### 점멸 확인

- STAT 2 LED : peer와 접속시 점등 - > peer와 접속후 점등 되나요?

## 접속시 바로 점등후 약2초후 꺼짐

1. Configuration Tool에서 Network Status 확인

- Disconnected에서 Connected로 바꿔서 검색 되나요?

## Search : 검색시 맥주소 검색됨, 현재 세팅 상태 읽혀짐(변경해도 변경값 저장됨)

## Network Status —> Disconnected 로 표시됨

1. 인터페이스 보드 스위치 세팅

- 스위치 1번 안쪽으로(HW-TRIG : off) 되어 있나요?

## 확인

위 내용이 올바르게 된다면,

추측컨데 RS422변환 장치 문제로 의심됩니다. ![:frowning:](https://emoji.discourse-cdn.com/twitter/frowning.png?v=12)

RS422변환 장치를 다시 한번 살펴보신 후(정상동작하는 다른 디바이스 RS422시리얼 테스트) 테스트 바랍니다.

## Serial Port 및 변환장치는 이상이 없다고 확인됩니다.

## HW,SW 개발담당을 하고 있으며 위 문의시 내용처럼 통신시 wiz550s2e 부분의 RXD, TXD 단자 모두 확인.

## Serial 로 보낼시 wiz550s2e 의 RXD 단자(TTL 레벨 확인)

## 담당자 연락처 : 권제호 010-5501-5525

## Replies

### Reply 1 by Ricky, 2015-10-23

> ## 접속시 바로 점등후 약2초후 꺼짐, ## Network Status —> Disconnected 로 표시됨

접속 후 바로 접속이 해제되네요?

Configuration Tool에서 아래 부분을 확인 해 주세요.

1. Timer 부분의 Inactivity 타임을 0으로 설정

2. WIZ550S2E가 Server로 동작한다면, Client가 모듈에 접속 후 최초 Connection Password를 전송해야함(기본값 : WIZnet)

---

Source: https://maker.wiznet.io/forum/11413