# Wiz550s2e-485-evb 통신 관련 질문

## Question

Asked by kjh1205d on 2015-10-20 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

안녕하세요?
WIZ550S2E-485-EVB 통신 관련 질문을 드립니다.
통신테스트에서 랜과 시리얼로 연결하여 test

1. 랜쪽에서 시리얼 -----> 통신하면 &lt;====데이터 [b]정상 송신됨/b

2. 시리얼쪽에서 랜 -----> 통신하면 &lt;====데이터 [b]정상 송신안됨/b

3. 통신 태스트 프로그램
   서버 : 자체 서버java프로그램 및 hercules(3.2.8)(서버로 태스트)
   시리얼 컴포트 : SerialPortMon(1.15) 및 comtest(plcmad@hitel.net)

4. 기타 : 랜은 Tlient 모드, 통신속도는 시리얼컨버터 및 WIZ550S2E-485-EVB 19,200 다른 설정도 같은 설정임
   108sr에서는 3번과 같이 통신하면 정상 송수신 잘됨

108sr 후단 장비 연결 여부 확인 가증한지요~!!!

위와 같은 문제점을 해결 방안이 있으면 알려 주시면 감사하겠습니다.

## Replies

### Reply 1 by Ricky, 2015-10-25

안녕하세요~

문의 주신 내용의 경우 살펴 보아야 할 부분은 아래와 같습니다.

1. WIZ550S2E의 Serial 설정 상태

- Configuration Tool을 이용하여 Serial 설정에서 Flow가 RS485인지 확인 해주세요.

1. RS232 &lt;—> RS422, 485 변환 장치 설정 상태

- 사용하고 계신 변환장치를 485통신에 맞게 설정

- RealSYS사의 CNV485NS의 경우 스위치 세팅 및 전원 인가 확인

---

Source: https://maker.wiznet.io/forum/11393