# [wiz100sr] 버전 및 비정상 동작에 관한 문의

## Question

Asked by william on 2015-01-29 in Serial-to-Ethernet & ConfigTool.

안녕하십니까.

WIZ100SR 관련하여 문의 사항 질문 드립니다.

현재 2012년 부터 WIZ100SR을 사용하여 제품을 구현 중이며 하기 현상 및 궁금사항이 있어 문의 드립니다.

1. 버전상의 궁금점 문의
  - 2013년 하반기 구매 물품의 FW버전이 '8.3’으로 확인됨. 하지만, WIZNET 홈페이지상의 FW 버전 리스트에서 확인 불가함.
   > 참고#1: 2014년 하반기 구매 물품의 FW버전은 '5.1 / 5.11’로 확인됨.
   > 참고#2: 본 버전은 WIZ100SR…Util 에서 확인함.
  - FW별로 LED 출력 내용이 다른지 문의 드립니다.
   > 참고#1: 최신 2.1버전 매뉴얼 확인 시 Collision으로 확인됨. 4.0 등의 이전 버전에서도 Collision이 맞는지 확인 요망.
   > 또한, Collision이 발생하는 상황을 구체적으로 명시바람. 일반적인 통신(TX/RX)시 해당 LED가 지속적으로 점등되어있음.

2. LED 점등/점멸 흐름 문의
  - WIZNET 모듈에서 TX/RX/Collision/Link 가 뜨는 상황을 흐름대로 설명 요청 드립니다…
   > 참고#1: “흐름”
   > [계측기]--------serial--------- [메인 MCU] ---- serial -------- [WIZNET모듈] ------------ TCP/IP ---------------- [원격서버]
   > 데이터 ------> ------> -------------------------------------->
   > &lt;----- &lt;----- &lt;-------------------------------------
   > 참고#2: [원격서버]에서 [WIZNET모듈]을 거쳐 [메인 MCU]와 데이터 통신하는 구조입니다.

3. WIZNET 모듈 주변에서 모터 장치 등의 노이즈 발생 시 비정상 동작 가능성 문의
   > 사례
   > 1) Server/IP 및 DNS 정보 등의 설정
   > 2) 설정완료 팝업 확인
   > 3) [계측기]연결 후 [원격서버]와의 통신 실패 (메인MUU에서 WIZNET모듈을 통해 원격서버로 접속이 이루어져야하나, 이루어지지 않음.)
   > 4) 환경설정 확인 시, Server/IP 및 DNS 0.0.0.0으로 초기화됨.
   > 간혹, password 등에 설정하지않은 문자가 들어갈 때가 있음.
   > 참고#1: WIZNET 모듈과 모터 장치의 거리 약 30cm

## Replies

### Reply 1 by jim, 2015-04-12

이 이슈는 출장을 통해 지원드린 내용입니다.
감사합니다.

---